    [复制链接]
    发表于 2021-7-21 20:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                                                                        配电箱
    是配电系统中的末级设备
    常被用于工厂、建筑、变电所中
    配电箱是重要的电气设备
    在安装过程中,有很多注意事项
    今天来给大家介绍一下
    照明配电箱的14条安装禁忌


    fefc1c2fb6ff1d05d4b5613cd353a193.jpg

    禁忌1

    照明配电箱(板)进场未做检查



    9ea1bb6c9e661d1190ee0a164abc379b.jpg

    后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。


    措施:在加工订货时就应向厂家提出符合设计和规范标准的技术要求,请厂家做出样品,经验收合格后,再生产;在产品进场时严格按设计和规范标准要求进行检查验收,确认合格后再进行安装。


    禁忌2
    使用未经阻燃处理的木质材料

    114c2590e5c2cfddf4640d600070a14e.jpg

    后果:照明配电箱(板)若在潮湿多尘场所中使用,木制的容易霉烂漏电。另外,木制的箱(板)不经过阻燃处理,容易引发火灾,是不安全的隐患。


    措施:为保证安全使用,要求照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作。即使在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)也应经阻燃处理后才能用。


    禁忌3
    安装不牢固
    标高不符合要求
    暗装时
    其面板四周边缘不紧贴墙面


    aae1bc22b04fd94d0edfda85dc726320.jpg

    后果:照明配电箱(板)安装的标高不符合规定,安装不牢固,箱体不垂直,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面,影响使用功能,观感不好。


    措施:标高应符合设计要求,照明配电板底边距地高度宜为1.8m。照明配电箱(板)安装应牢固,安装垂直度允许偏差不应大于3mm,暗装时,配电箱四周应无空隙,面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部位涂防腐漆。


    禁忌4
    线路交叉凌乱,未绑扎成束


    e2480bcf8e88f6b4082b0d0762211eb7.jpg

    后果:照明配电箱(板)内线路凌乱,箱内二层板紧压管口,影响导线进入箱体,若勉强挤进,时间长了导线绝缘损伤,容易造成短路。并使检修不便,影响观感。


    措施:照明配电箱使用金属箱时,要做防锈防腐处理。箱内出线孔不可用电气焊开孔,要一管一孔,金属箱孔要在穿线之前将防护套装好。线路要排列整齐,管入箱体的位置要合理布局,不要让二层板紧压管上,箱内导线应顺直盘在箱体四周,并绑扎成束整齐。


    禁忌5
    不设置N和PE汇流排

    3843d5c4b184eb826eac79d63abd9197.jpg

    后果:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排,无法保证线路安全运行。


    措施:照明配电箱(板)内,应分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。


    禁忌6
    装设的螺旋熔断器接线不正


    f47a926b4fae736fdd64f2f85f48635f.jpg

    后果:照明配电箱(板)装设的螺旋熔断器接线不正确,将电源线接到螺纹的端子上,这样会影响更换熔芯,而且操作不当还容易引发触电事故


    措施:为保证安全,照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。


    禁忌7
    保护线做得不到位
    线径不符合

    0cc37f9d95ed27a4f92bcf6fb62324f4.jpg

    后果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设,配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线,容易引发安全事故。


    措施:按照规范要求,照明配电箱(板)内应设保护地线汇流排,保护地线应在汇流排上连接。保护地线的截面积不应小于从电源到所属电器最大引线的截面积,而且还应按有关规定选择。配电箱(板)上接地应牢固良好,并必须有防松装置。


    禁忌8
    闸具未标明回路名称

    7829c5a2506de4b22fefc0ed237e92a0.jpg

    后果:照明配电箱(板)内的闸具不标回路名称,给使用和维修带来不便,若是误合不该合的闸,容易引发安全事故。


    措施:一般按规范标准要求,照明配电箱(板)门内应贴有线路系统图,而在闸具上应标明回路名称,尤其是照明配电箱 (板)内若有交流、直流或不同等级的电源,更应具有明显的标志,给使用人员和维修人员的工作带来方便。


    禁忌9
    电具、仪表安装不牢固不平整
    间距不符合要求

    629fad06d2bf68b6f44d31e839ee41e0.jpg

    后果:照明配电箱(板)内的电具、仪表安装的不牢固、不平整,间距不够,都会影响使用安全。


    措施:照明配电箱(板)上电具、仪表应安装牢固、平整、整洁,间距应均匀、铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。


    禁忌10
    导线不按色标穿线

    0efb3279160720b937ec365cbe26ffc7.jpg

    后果:若不按色标穿线,在使用单相电路时,由于不容易辨认三相电源,就很难将负载均衡,造成严重的三相不平衡,而在使用三相设备时,由于没有色标,接线时容易将相序混接,在有的设备运行需要固定转向时,又不好把握其旋转的方向。


    措施:为了保证安全和施工方便,照明配电箱(板)内的导线按规定穿入管内的干线可不分色,但线管管口至配电箱(板)总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色,这样在使用单相回路时,就能较好地均衡其负载,而在使用三相电源时,按相序接线,从而保证设备的正常运行。


    禁忌11
    可拆卸的金属板
    未与保护地线系统连接

    53c330b1aaafdeb5bcf9e50f0c392319.jpg

    后果:照明配电箱内的可拆卸的金属板上装配有各种的电器配件,不接保护地线,容易引发触电事故


    措施:照明配电箱内的可拆卸的金属板应有可靠的接地保护,因此要求该金属板上应设置有不可拆卸的专用接地螺丝,保护地线应与其有效连接。保护地线的线径应按规范标准要求配,以保证安全使用。


    禁忌12
    设在竖井内的位置不当

    76ce70667f736505329d51afbc843a6b.jpg

    后果:照明配电箱设在竖井内,由于竖井内一般都有强、弱电,而且空间很狭小,不便于操作,稍有不慎,容易引发安全事故。


    措施:在接到图纸后,应认真审图,若发现竖井内各电气管道、箱体的布局不能满足规范标准的要求,应在设计交底时提出。一般要求在电气竖井内的照明配电箱、端子箱前宜留有不小于0.8m的操作维护距离。为防止强电对弱电的干扰,应将强电和弱电分别布置在竖井的两侧或采取隔离措施。


    禁忌13
    落地式配电箱内的电线管路
    敷设过低

    7470d067518d21c5f7052241c49f48ac.jpg

    后果:落地式配电箱内敷设的电线管路管口过低,容易使积水及杂物进入管内,降低导线的绝缘强度。


    措施:落地式配电箱内的电线保护管,管口宜高出配电箱基础面50~80mm。管路应排列整齐,管口应呈喇叭形。


    禁忌14
    配线和电气装置照明工程中
    所有的金属附件
    不是镀锌件也不作防腐处理

    588c655ca77c60073d82a3cb0552742f.jpg

    后果:金属附件不是镀锌件或不作防腐处理,极易腐蚀,使用寿命缩短。


    措施:为保证工程质量和延长使用寿命,要求在配线和电气装置照明工程中所使用的金属附件如管卡、支架、吊钩、拉环和盒(箱)螺栓、螺母等黑色金属附件,均应镀锌或涂防腐漆。