    电缆桥架安装施工
    1 一般规定
    1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。
    1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。
    1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。见图12.1.3

    b024f46ac182e17c5ef6886b57bff61c.gif
    1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
    1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
    2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
    3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
    1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
    1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

    12.2 施工准备
    2.1 技术准备:
    1. 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。
    2. 施工执行工艺标准、图集、规范齐全。
    3. 电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并作好记录,以保证施工顺利进行。
    4. 根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算。
    1.电缆桥架规格及型号必须符合设计要求,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件。
    2.各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象。
    3.桥架订货或制作应按设计要求进行,不应有误,应反复校核以免造成浪费。
    4.桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路,有腐蚀的场所、易燃粉尘场所,应选用无盖无孔封闭型托盘,当需要因地制宜的场所,宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所,宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,应选用中间有隔板的托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引上、引下处应设适当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时,可选用软连接板,铰接板;伸缩缝应设置伸缩板;连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板。但在施工中,支、吊架和桥架的选择应依设计或工程布置条件选择。
    5.托盘、梯架的宽和高度,应按下列要求选择:
    (1)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。并应留有一定的备用空位,以便今后为增添电缆用;
    (2)所选托盘、桥架规格的承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载;
    (3)工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。
    托盘、梯架直线段,可按单件标准长度选择。单件标准长度一般规定为2、3、4、6m。托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸系列如表12.2.4-1

    表12.2.4-1       钢制托盘、梯架常用规格表

    e0b57e485cd8a748a1a8ba5c2311b458.jpg

    注:符号△表示常用规格。
    各类弯通及附件规格,应适合工程布置条件,并与托盘、梯架配套。
    支、吊架规格选择,应按托盘、梯架规格层数、跨距等条件配置,并应满足荷载的要求。
    钢制桥架的表面处理方式,应按工程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等因素进行选择。一般情况宜按表12.2.4-2选择适用工程环境条件的防腐处理方式。当采用表中“T”类防腐方式为镀锌镍合金、高纯化等其它防腐处理的桥架,应按规定试验验证,并应具有明确的技术质量指标及检测方式。

    表12.2.4-2         表面防腐处理方式选择


    环境条件
    防腐层类别
    类型
    代号
    等级
    Q
    涂漆
    D
    电镀锌
    P
    喷涂粉末
    R
    热浸镀锌
    DP
    RQ
    T
    其它
    复合层

    一般
    普通型
    J
    3K5L、3K6



    由设计决定
    0类
    湿热型
    TH
    3K5L


    1类
    中腐蚀性
    F1
    3K5L、3C3
    2类
    强腐蚀性
    F2
    3K5L、3C4



    0类
    轻腐蚀性
    W
    4K2、4C2

    1类
    中腐蚀性
    WF1
    4K2、4C3


      注:符号“○”表示推荐防腐类别。
    6.桥架的外观检查
    桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告。托盘、梯架板材厚度应满足表2.2.6的规定。表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。
     表2.2.6        托盘、梯架允许最小板材厚度


    托盘、梯架宽度(㎜)
    允许最小厚度(㎜)
    < 400
    1.5
    400~800
    2.0
    > 800
    2.5

    热浸镀锌的托盘、桥架镀层表面应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑,螺栓连接件应能拧入。
    电镀锌的锌层表面应光滑均匀,致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。
    喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。
    桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。
    桥架螺栓孔径,在螺杆直径不大于M16时,可比螺杆直径大2mm。
    螺栓连接孔的孔距允许偏差:
    同一组内相邻两孔间距±0.7mm,同一组内任意两孔间距±1mm;相邻两组的端孔间距±1.2mm。
    7.膨胀螺栓:应根据允许拉力和剪力进行选择;可按计划验收,丝扣应完好无损。
    8.电缆应有合格证和“CCC”认证标志,并应有“CCC”认证复印件;每盘电缆上应标明规格、型号、电压等级、长度及出厂日期电缆相应完好无损。
    9.电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械操作,无皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。电缆端头密封良好。
    10.其它附属材料;电缆标示牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸白布带、橡皮包布、黑包布、塑料绝缘带等均应符合要
    12.3 施工工艺
    12.3.1 电缆桥架安装施工工艺
    1.电缆桥架安装工艺流程:

    2.根据施工图确定始端到终端位置,沿图纸标定走向,找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线,并均匀档距画出支、吊、托架位置。
    3.预埋铁件或膨胀螺栓
    (1) 预埋铁件的自制加工不应小于120mm×80mm×6mm,做法如本标准6.3.7.2图6.3.7.2。其锚固圆钢的直径不小于10mm。
    (2) 紧密配合土建结构的施工,将预埋铁件平面紧贴模板,将锚固圆钢用绑扎或焊接的方法固定在结构内的钢筋上;待混凝土模板拆除后,预埋铁件平面外露,将支架、吊架或托架焊接在上面进行固定。
    (3) 根据支架承受的荷重,选择相应的膨胀螺栓及钻头;埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上,可参见本标准6.3.7.7图表。
    4.支、吊架安装
    (1) 支架与吊架所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内,切口处应无卷边、毛刺。
    (2) 钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形,焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口,焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷。
    (3)支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物的坡度、角度一致。
    (4)支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm。
    (5)严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位。
    (6)万能吊具应采用定型产品,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。
    (7)固定支点间距一般不应大于1.5~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点。
    (8)严禁用木砖固定支架与吊架。
    5.桥架安装
    (1) 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜大于2m。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径满足规范最小弯曲半径。见表12.3.1.5。

    表12.3.1.5          电缆最小允许弯曲半径


    序号
    电缆种类
    最小允许弯曲半径
    1
    无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
    10D
    2
    有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
    20D
    3
    聚氯乙烯绝缘电力电缆
    10D
    4
    交联聚氯乙烯绝缘电力电缆
    15D
    5
    多芯控制电缆
    10D


    为电缆外径。
    (2)门型角钢支架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设,可使用门型角钢支架,支架的固定应尽可能配合土建施工预埋。如图12.3.1.5(2-1),也可在土建施工中预埋开角螺栓,用开角螺栓固定支架如图12.3.1.5(2-1),也可以采用膨胀螺栓固定。

    图12.3.1.5.(2-1) 角钢支架预埋安装

    72f3ae4013d8a7ec084b47c70aaf8eab.jpg
    图12.3.1.5.(2-2) 钢支架预埋地脚螺栓安装
    (3)梯型角钢支架的安装:桥架沿墙、柱水平安装时,托壁需安装在异型钢立柱上,而立柱要安装在梯型角钢支架上,使柱和墙上的桥架固定支架(或托臂)在同一条直线上。制作见图和表12.3.1.5(3)底架与门型架焊接时,焊角高度5mm。

    819f98621e56005836bbad3e06c559f7.jpg

    表 12.3.1.5(3)       梯型角钢支架制作尺寸表(mm)


    N(个)
    a
    b
    c
    d
    e
    f
    g
    h
    i
    j
    k
    l
    n(个)
    1
    100~400
    300
    260
    190
    100
    100
    100
    300
    L40×4
    120
    140
    80
    3
    2
    100~400
    400
    360
    290
    300
    200
    100
    600
    L50×5
    220
    240
    80
    4
    3
    100~400
    500
    460
    390
    400
    300
    200
    900
    L50×5
    260
    140
    140
    5
    4
    100~400
    600
    560
    490
    500
    400
    300
    1200
    L56×5
    360
    240
    140
    6

    (4)电缆桥架立柱侧壁式安装:立柱是直接支承托臂的部件,分工字钢槽钢、角钢、异型钢立柱;立柱可以在墙上、柱上安装、也可悬吊在梁板上安装。做法在混凝土可预埋铁件;砌体可砌筑预制砌块;也可以采用膨胀螺栓但必须在混凝土强度C20或砖强度在MU10以上的砖砌体上,作法可参照12.3.1.5(4a、b、c、d、e、f)。

    8b79c455a6e9e4d9d46a349eab02217e.gif


    图12.3.1.5(4c)异型钢立柱在墙上侧壁安装作法之一

    60d76ad0df33acd7035ca0a8fe36c14a.gif

    f09857397efc561dfd7b309fbefe5010.jpg

    82bfb581dae8c1912fa5bb439606cf30.jpg
    (5)电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合12.3.1.5(5)的规定。
    表示12.3.1.5 (5)    与管道的最小净距


    管道类别
    平行净距
    交叉净距
    一般工艺管道
    0.4
    0.3
    易燃易爆气体管道
    0.5
    0.5
    热力管道
    有保温层
    0.5
    0.3
    无保温层
    1.0
    0.5

    6 托臂安装:
    托臂是直接支承托盘、梯架单独固定的刚性部件,托臂有螺栓固定可预埋螺栓,也可采用膨胀螺栓,也可卡接,如图12.3.1.6(1)、(2)、(3)、(4)、(5)。


    dab45de33b96b90c4f69e62c3c61eef3.gif
    fe674591150014e40634fead440e52f2.gif

    2995db34904237293f5bb1829399ee97.gif
    0ad3aaccd449f0ae2190edede4bb893b.gif

    5a9c30eff3b31b5a7c3afbf1baf42077.gif

    12.3.2 桥架安装
    1.直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应设有伸缩节,跨越伸缩缝处设置补偿装置,可用带伸缩节的桥架。
    2.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧,当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化措施腐蚀措施,一般可垫石棉垫。
    3.敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,应按设计要求位置,有防火隔离措施,电缆桥架在电气竖井内敷设可采用角钢固定,见图12.3.1.8。

    c48f7a9400b2bd889876647b2c72a0ec.jpg
    4.电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施,防止火灾沿线路延燃;防火隔离墙、板,应配合土建施工预留洞口,在洞口处预埋好护边角钢,施工时根据电缆敷设的层数和根数用L50×50×5角钢作固定框,同时将固定柜焊在护边角钢上;也可以先作好框在土建施工中砌体或浇灌混凝土时安装在墙、板中。
    12.3.3 桥架的接地,当设计允许利用桥架系统构成接地干线回路时,应符合下列要求:
    1. 金属电缆桥架及其支架引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规范:
    (1) 金属电缆桥架及其支架全长,与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接不小于2处,使整个桥架为一个电气通路。
    (2) 非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。
    (3) 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
    2. 盘、梯架端部之间连接电阻不应大于0.00033Ω并应用等电位联结测试仪(导通仪)或微Ω表测试,测试应在连接点的两侧进行,对整个桥架全长的两端连接电阻不应大于0.5Ω或由设计决定,否则应增加接地点,以满足要求。接地孔应消除涂层,与涂层接触的螺栓有一侧的平垫应使用带爪的专用接地垫圈。
    3. 伸缩缝或软连接处需采用编织铜线连接。沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至小有一点与接地干线可靠连接;在接地部位的连接处应装置弹簧垫圈,以免松动。

                   