    一、安装材料展示区:
    水电预埋样板与模板,砌体样板设置在一起,在一层相应位置做样板。
    展示内容:预埋做法、强弱电线路排布、桥架制作安装、管道标识等做法。

    e8d557b8bdf8d194fae8967817fb9aa1.jpg

    二、用户电箱

    457a9254e1c367e2ab43a59a10aa1c10.jpg

    用户电箱在主体施工时进行一次性预埋,减少安装用工及墙面修补。

    三、预埋套管及线盒,位置准确、标高一致
    成排开关插座安装:根据结构1000mm线和结构墙面线,确定成排线盒的高度及位置,墙内主筋做上标记,上下用两根钢筋穿接线盒,两侧加短钢筋与结构立筋焊接定位,盒口与模板面应平齐,固定端正牢靠,间距均匀。

    24b7c922d5af049027c14e3ca50d78c5.jpg

    预埋管套及线盒

    7d0d7f9aa0e221d36f445ac879d2c8c9.jpg

    四、给水与排水样板

    d9e13063a78fa58f75cd36e9ef386b2e.jpg

    五、管道井、电井
    管道井、电井必须明处暗做,不留死角,做到大小房间一个样,明暗处处有亮点;管道套管必须封堵,管道、桥架、母线穿墙、板根部必须收口。

    c5954ddd746cda83e64ee29879218e1e.jpg

    六,管道标识
    施工工序:图样设计→ 模板制作或图样制作→ 位置确定及清理→ 喷涂或粘贴
    标识所采用的颜色应根据管道面色确定,依照下表:

    ac35892264f35cdac28f8098b0496c76.jpg

    箭头大小形式见以下图表:

    1fdad829e2b783a20820b0be6cc929c6.jpg

    管道介质流向标识样式示意图

    f7235f1e87a29cb786ad345dc26a8e6e.jpg

    成排竖向管道标识做法实例图

    b3acc80a8c7781dbe6aca9963e394bbb.jpg

    成排水平管道标识做法实例图

    七、管卡安装
    选择与管径匹配的卡环,卡环安装固定螺旋栓孔应保证管道顺治且居卡环中间,卡环与管道应紧密接触。圆钢卡环与不锈钢管、铜管连接固定时,卡环应套塑料保护软管,管道与支架间接触面应垫与角钢同宽度的隔离橡胶垫,扁钢卡环应与木托同宽,与螺杆应满焊连接;在与支架连接外应垂直,扁钢端部与支架宜留有5~8mm收缩余量,卡环端部外露支架的螺栓宜采用圆头螺帽收头,油漆涂刷应均匀。

    6b5356145078f719ec6e0706652d6cfd.jpg

    9382a3456c091a48f7fac2d999719c6f.jpg

    "U"型卡环、管夹

    1f282b690badbfb97ac9d2906ce7627c.jpg

    af3ba8c6a9862a8c1830d31e1d42a82f.jpg

    5e6dcf7f7c046bb9a9c59a9ac3c29911.jpg

    f662542a361791db9ad50964d4f7b8af.jpg

    八、管道穿越楼板做法

    施工工序:套管制作与安装→ 防火泥封堵→吊洞→安装装饰圈→刷漆


    50f0c89627f5209be21d4f7c12de349a.jpg

    e97faba3a1dee9838992f4b86aa101bf.jpg

    管道穿楼板根部处理示例图

    b04f395cedf2d39b979923f135698867.jpg

    九、桥架做法
    按图测量、放线、定位:支架安装时,应挂线与弹线找值,用水平尺找平,以保证成排管支架安装后横排竖直,桥架用连接片连接,垫圈、弹簧垫、螺母紧固,螺母应位于桥架外侧。处镀锌桥架外,相邻段桥架间应采用不小于4mm²软铜线做接地跨接。在桥架外,沿桥架全长敷设不小于直径8的圆钢或-25x4镀锌扁钢接地母线每个支架和接地母线可靠跨接,接地母线刷黄绿相间油漆。桥架连接段连接的其优点是桥架底部无缝隙,整齐美观

    cfa4fb9723959189d03f48e370a57782.jpg

    桥架连接做法图

    8691416ea00d84a6e4eda6f9176afd4d.jpg

    桥架连接片连接示例图
    伸缩节安装

    a761016db627a76f719e021c15080af6.jpg

    b7cc98cd563b29b571d1c82c779c5b57.jpg

    十、配电室接地母线安装
    用扁钢制作接地母线支架,支架末端加工成燕尾形,埋设深度不小于50mm,出墙平直端长度为10~15mm,上弯立面长度为40mm。支架安装间距为1m离地高度为300mm。

    6a311fe43daafa5ad3b3cb7614fb6e75.jpg

    4cfdc0dd8528c6e9811f05952503becc.jpg

    93293f95da7a4a47a5b4187b034cdb05.jpg

    十一、水泵安装样板

    dff781b2539e270ea5e11f5a928792c8.jpg

    设备房排水沟,水泵四周排水沟样板

    十二、细石混凝土面层设备房主排水沟做法
    地沟底部及侧面水泥砂浆粉刷或贴面砖,表面应平整、光洁、棱角方正。角钢上口应拉通线埋设,与预埋的钢板焊接,固定方正、上口平顺,与两侧地面交接平整,拼缝严密。砼面层施工时,应对支撑进行加固牢靠,防止角钢位移或变形。

    e9d6d710bb8f157539ef2ab77abd1b47.jpg

    样板做法

    6e3e7af04e679e638a7ac66b6f184c73.jpg

    工程实景

    设备四周排水沟做法

    f9dacb5cb2dca03e93c9260502a85bda.jpg

    工程实景

    aa7a2a60b867948d91b1aaef187fb80c.jpg

    1b4024db722622e863d30761bed634c4.jpg

    9571877a5898799e11270e7412d6700e.jpg

    十三、设备房应用整体效果

    89a8aeb451c5469f38d8066e3f59724f.jpg

    十四、电缆沟做法

    为避免地沟花纹盖板铺设后与地面造成不平,宜在电缆沟侧面埋设角钢时内侧地面焊接直径6的圆钢,地面面层与圆钢上部平齐,角钢与圆钢焊接时应采用地面侧单面焊,双面焊易引起盖板铺设不平整。

    1b878b3640309656ea34608326655519.jpg

    电缆沟样板

    a28edc4af6b65678966899407a241d37.jpg

    50f4a9fcbbc484766fb51dbb1a422101.jpg

    十五、屋面避雷做法实物图

    b22f0c4d8e761f5840d7c36c4740c616.jpg

    539f8940f1e05c182aa5cd402c4fc5d2.jpg

    25ed75ae2d6cf31b2a2ed3c2ff252099.jpg

    f8d4caf274b69caccc1899146841dcfa.jpg

                   
    e7509b3f54f2b56eaec72900beff0fdb.jpg
    回复 关闭延时

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    官方公众号:

    官方微信

    手机APP下载:

    官方微信

    QQArchiver 手机版 小黑屋 水电工学习网 桂ICP备15005755号-1 水电工论坛 www.shuidianbbs.com  


    本网站为非盈利性站点,本网站所有内容均来源于互联网,仅供参考学习,相关链接已经注明来源。
    若本站收录的内容无意侵犯了贵司版权,请发邮件至:shuidianbbs@126.com,我们会及时处理和回复,谢谢!

    快速回复 返回顶部 返回列表